25.8kV Cubicle Type Gas Insulated Switchgear(for Civilian)/25.8kV Eco Cubicle Type Gas Insulated Switchgear(for Civilian) > 친라스베가스 블랙잭/가스절연기계장치

본문 바로가기

사이트 내 전체검색

뒤로가기 친라스베가스 블랙잭/가스절연기계장치

25.라스베가스 블랙잭 EC-GIS민수용

본문

  • 라스베가스 블랙잭
라스베가스 블랙잭 라스베가스 블랙잭

25.라스베가스 블랙잭 Cubicle Type Gas Insulated Switchgear(for Civilian)/25.라스베가스 블랙잭 Eco Cubicle Type Gas Insulated Switchgear(for Civilian)

종래에 사용하던 공기라스베가스 블랙잭 방식 (AIS) 폐쇄형 금속 배전반의 고압 전기기기들을 작은 부피의 밀폐된 Tank 내부에 배치하고 라스베가스 블랙잭성능이 우수한 라스베가스 블랙잭매질을 충전하여 Compact 제작 개폐장치를 말합니다. 고압충전부가 노출되지 않고 Compact 하기 때문에 기존 배전반의 설치면적을 대폭 줄이고 경량화, 운반 및 설치가 용이한 경제적인 제품입니다. 라스베가스 블랙잭매질에 따라 압축건조공기를 사용한 EC-GIS와 SF6 Gas를 사용한 C-GIS가 있습니다.

적용규격 - IEC62271-200 - IEC62271-100 - IEC62271-103

  • 자료다운로드 download_btn
  • 카다로그
Speccification
Section VCB+DS VCB+DS+PT LBS ALTS MOF PT+DES
Designation KMEC759V
KMEC752V
KMEC752V-P KMEC759L KMEC759A KMEC759M KMEC759P
라스베가스 블랙잭 Voltage (kV) 2.58
라스베가스 블랙잭 Current (A) 630/1250 630 630/1250
라스베가스 블랙잭 Frequency (Hz) 60
라스베가스 블랙잭 Short-time Withstand Current (kA/s) 25
Rated Power Frequency Withstand Voltage (kV/m라스베가스 블랙잭) 60
Rated Lightn라스베가스 블랙잭g Impulse Withstand Voltage (kV) 150
라스베가스 블랙잭ternal arc test (kA/s) 15kA / 1sec

첨부파일

개인정보 취급방침 이용약관