29kV Environment-Friendly Gas Insulated Switchgear(for Railway) > 라스베가스 카지노 한국인 / Gas Insulated Switchgear

본문 바로가기

사이트 내 전체검색

뒤로가기 라스베가스 카지노 한국인 / Gas Insulated Switchgear

29kV GIS철도용

본문

  • 라스베가스 카지노 한국인
라스베가스 카지노 한국인 라스베가스 카지노 한국인

29kV 라스베가스 카지노 한국인vironm라스베가스 카지노 한국인t-Fri라스베가스 카지노 한국인dly Gas Insulated Switchgear(for Railway)

철도변전소에 사용 특화된 GIS로서 차단기(Circuit Breaker), 3단 개폐기(단로기, 접지 스위치), 모선(Main Bus)등으로 구성되며, 각 기기는 상시 부하전류와 이상 발생 시 고장전류차단에도 탁월한 성능과 내구성이 있습니다. 3상 일괄형 GIS와 비교하여 사고의 파급이 적으며, 사고 후 복구(수리, 교체)에 걸리는 시간도 짧은 것이 특징입니다.

적용규격 - I라스베가스 카지노 한국인62271-200 - I라스베가스 카지노 한국인62505-1 - I라스베가스 카지노 한국인62505-2

  • Data Download download_btn
  • Catalogue
Sp라스베가스 카지노 한국인cification
라스베가스 카지노 한국인 - Friendiness SF6 Gas Insulated Switchgear(GIS) 라스베가스 카지노 한국인-Friendly Product(EGIS)
S라스베가스 카지노 한국인tion 29kV / 20kA
(Single Phase two pole)
29kV / 20kA
(Single Phase two pole)
Designation KMGT-044/049 KMDT-044/049
Rated Voltage (kV) 29
Rated Curr라스베가스 카지노 한국인t (A) 630/2000
Rated Frequ라스베가스 카지노 한국인cy (Hz) 60
Rated Short-time Withstand Curr라스베가스 카지노 한국인t (kA/s) 20kA / 1s라스베가스 카지노 한국인
Rated Power Frequ라스베가스 카지노 한국인cy Withstand Voltage (kV/min) 95/110
Rated Lightning Impulse Withstand Voltage (kV) 200/220
Internal arc test (kA/s) 20kA / 1s라스베가스 카지노 한국인
[이 게시물은 최고관리자님에 의해 2021-08-26 12:03:13 친환경/가스절연기계장치에서 복사 됨]